28日更新:
客服建议把机器发回去换新的,觉得麻烦。自己拆开看了插座,果然没有接地!!这个插座接上个台式机电源也测出来110V。
换了个正确接地的插座就正常了。


昨天刚刚收到机器,打开机箱盖子安装完群晖后,盖上盖子,就发现被电了。用电笔测试一下如图,手不敢触摸。我是换了250W电源的。请问这是电源问题吗?需要更换机器码?
IMG_9810.JPG
IMG_9809.JPG
IMG_9807.JPG

点评

客服已返现,谢谢您的支持。  发表于 2015-9-1 10:49
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-28 15:26:25 来自手机 | 显示全部楼层
我的也漏电?我拿万能表对地测有220V电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-28 21:08:16 | 显示全部楼层
我觉得应该先查家里的地线有没有正确接地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-29 01:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
我其它的台式机不接地都没有这现象,现在又不漏电了,正常不接地的话测是100v

点评

有没有穿鞋再用电笔测量?  发表于 2015-8-30 10:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-31 14:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
原来是插线板,没有地线,造成感应电来的,插上带接地线的插座现在正常了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-31 20:35:59 | 显示全部楼层
我也换了250W的电源,这还真的需要注意插座,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-5 17:56:25 | 显示全部楼层
用APC的或者那种带接地检测的插座一测就知道了,很多房子没有做好接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报