查看: 4982|回复: 5

[问题求解] 使用APC BK650ups电源的问题

[复制链接]
发表于 2020-1-4 01:21:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
给nas配了个ups电源,施耐德的bk650,用ups带的数据线连接到nas的usb口,在ups管理器中能正确识别ups型号,设置启用,50%电量或者停电5分钟自动关机设置成功后ups手动断电,但是过了5分钟nas不关机,到10分钟nas仍然不关机,这是什么问题?怎么解决?多谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-5 10:35:35 | 显示全部楼层
安装的什么系统?多少版本的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-5 20:47:53 来自手机 | 显示全部楼层
unas3.1.1                    
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-5 21:33:19 来自手机 | 显示全部楼层
Yukki 发表于 2020-1-5 10:35
安装的什么系统?多少版本的?

unas 3.1.1              
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-6 14:37:34 | 显示全部楼层
“50%电量或者停电5分钟”———这个理解有问题,剩余50%电量或者剩余电量可支撑5分钟
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-7 11:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
Yukki 发表于 2020-1-6 14:37
“50%电量或者停电5分钟”———这个理解有问题,剩余50%电量或者剩余电量可支撑5分钟 ...

那这个要怎么理解呢?
我理解的是市电停电5分钟后,nas就自动关机或者ups剩余电量低于40%就自动关机。